某电网2007年本电网内电厂上网电量110万千瓦时,售电量100万千瓦时,相邻电网向该电网输入20万千瓦时,该电网向相邻电网输出30万千瓦时,地区购地方电厂电量5万千瓦时,计算该电网线损率是多少。
正确答案:
该电网实际供电量=110+20-30+5=105万千出瓦时;
线损率=(105-100)/105*100%=4.76%。
线损率=(105-100)/105*100%=4.76%。
答案解析:有