多做题,通过考试没问题!

国家电网考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>国家电网考试

2001年7月4日,某供电局变电处检修一班在110kV某变电站做110kV电流互感器更换前的准备工作。工作负责人郝××带领7名民工,按照事先确定的搬运方案,使用液压托盘搬运车将被换的电流互感器由35kV设备区东南角依次向110kV设备区搬运。因现场无检修通道,现场检修人员采用部分厚钢板和拆借的电缆沟盖板铺设临时通道。18时许,当沿预先铺设的通道(东西方向),运送1101间隔第三个电流互感器至距堆放点40m处向北转弯时,手扶电流互感器的郝××踩空跌入拆掉盖板的电缆沟内,造成电流互感器重心偏离倾倒,致使倒在电缆沟内的郝××左胸部挤压受伤,经医院抢救无效死亡。 试分析该起事故中的违章行为。

正确答案: (1)工作负责人未正确组织工作,运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮拦,致使手扶电流互感器的工作负责人踩空跌入电缆沟内,造成电流互感器重心偏离倾倒。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):
A.正确组织工作。
B.检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。”的规定。
(2)运输通道旁存在孔洞(拆掉盖板的电缆沟)未采取临时遮盖措施和设安全遮拦。违反变电《安规》16.1.2“变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,应设临时围栏。临时打的孔、洞,施工结束后,应恢复原状”的规定。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题