直流系统一点接地有什么危害?请简单说明原因及查找原则?
正确答案:
直流接地的危害及其解释
直流正极接地有造成保护误动的可能。一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动。直流负极接地与正极接地道理相同,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
相应解释:
(1)两点接地可能造成断路器误跳闸:
如上图,当直流接地发生在A、B两点时,将电流继电器触点短接,将中间继电器启动,KC触点闭合而跳闸。A、C两点接地时短接KC触点而跳闸。在A、D两点,D、F两点等同样都能造成断路器误跳闸。
(2)两点接地可能造成断路器拒动:
接地发生在B、E两点、D、E两点或C、E两点,断路器可能造成拒动
(3)两点接地引起熔丝熔断:
当接地点发生在B、E和C、E两点,保护动作时,不但断路器拒跳,而且引起熔丝熔断,同时有烧坏继电器触点的可能。
直流接地点查找步骤及原则:
根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路寻找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
注意事项:
(1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法;
(2)用仪表检查时所用仪表的电阻不应低于2000Ω/V;
(3)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作;
(4)处理时不得造成直流短路或另一点接地;
(5)查找和处理必须由两人同时进行;
(6)拉路前应采取必要的措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。
在下列情况下,采用试停方法查找直流接地有时找不到接地点的位置:
当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时,用拉路法是找不到接地点的。当直流采用环路供电方式时,如果不断开环路也是不能找到接地点的。除上述情况外,还有直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点,形成很高的接地电压,在表计上出现接地指示。所以在拉路查找时,往往不能一下子全部拉掉接地点,因而仍然有接地现象存在。
