如何在额定电压下对变压器进行冲击合闸实验?
正确答案:
在额定电压下对变压器进行冲击合闸实验,应进行5次,每次间隔时间为5min,应无异常现象;
冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统,实验时变压器宜在中性点必须接地;
发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸实验。无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统,实验时变压器宜在中性点必须接地;
发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸实验。无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。