简述三乙基铝计量系统出现泄漏事故的处理方法。
正确答案:
(1)当三乙基铝计量系统出现泄漏时,将三乙基铝计量泵泵切换到备用泵运转,穿好防护服将原运转泵隔离;
(2)用干粉灭火器、氮气带或干砂将泄漏点火苗扑灭。
(3)用N2胶带吹泄漏点,用冲洗油冲洗泄漏点一小时以上;
(4)之后用氮气把冲洗油吹干净,拆泄漏处,将泄漏点处理好(必要时启动干粉系统或报火警)。
(2)用干粉灭火器、氮气带或干砂将泄漏点火苗扑灭。
(3)用N2胶带吹泄漏点,用冲洗油冲洗泄漏点一小时以上;
(4)之后用氮气把冲洗油吹干净,拆泄漏处,将泄漏点处理好(必要时启动干粉系统或报火警)。
答案解析:有