保护装置设置“跳闸”、“信号”、“停用”三种状态,其具体含义是什么?
正确答案:
跳闸:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,GOOSE跳闸、启动失灵及SV接收等软压板投入,保护装置检修硬压板取下。
信号:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板取下。
停用:主保护、后备保护及相关测控功能软压板退出,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板放上,装置电源关闭。
信号:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板取下。
停用:主保护、后备保护及相关测控功能软压板退出,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板放上,装置电源关闭。