如何设定剪力墙“连梁刚度折减系数”,连梁有哪两种建模计算方式?连梁超筋如何处理?
正确答案:
根据工程实际情况输入连梁刚度折减系数,为避免连梁开裂过大,刚度折减系数不宜取值太小。连梁刚度折减系数取值范围0.5~1.0,初始值为0.7。通常6、7度地区连梁刚度拆减系数可取0.7,8、9度地区可取0.5,非抗震设防地区和风荷载控制为主的地区不折减或少折减。
建模方式:
①在剪力墙上开洞形成的梁,程序默认其为连梁。
②在两道剪力墙间布置的梁,程序默认其为框架梁。如需要将其改为连梁。可以在SATWE特殊构件定义时设定。
解决连梁超筋方法是:
①减小连梁的截面高度;
②对连梁弯矩和剪力进行塑性调幅;
③当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可考虑在大震作用下该连梁不参与工作。但连梁本身设计仍必须满足非抗震设计的承载能力和正常使用极限状态的设计要求。
④连梁刚度折减系数取较小的值,但不应小于0.5;
⑤连梁按绞接处理;
⑥连梁中部设置水平缝。
建模方式:
