多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

方向阻抗继电器中引入极化电压为什么可以防止在保护安装处正方向发生三相金属性短路时的拒动?

正确答案: 方向阻抗继电器中极化回路,常用电容、电感、电阻元件串联,构成工频谐振回路。当保护安装处出口三相金属性短路时,由于电压突降为零,阻抗继电器因为无电压而可能拒动。但这时谐振回路内的电流将按50Hz频率逐渐衰减,在一定时间内,电压不致消失,以供给阻抗继电器必要的电压,保证其可靠动作。
答案解析:
进入题库查看解析