试述10kV电流互感器、电压互感器更换危险点及其控制措施。
正确答案:
10kV电流、电压互感器更换危险点及其控制措施有以下四个方面:
(1)作业内容:
①互感器两侧引下线拆、装;
②互感器二次回路接线拆除和恢复;
③互感器拆除和安装;
④互感器保护、计量试验。
(2)危险点及控制措施:
①在拆、装引下线时容易伤手,建议戴好手套和正确使用工具。
②在恢复二次接线时注意不要造成短路或开路,在二次拆线时应做好标记和记录,接线时认真校对。注意低压交流电源或直流电源反馈造成触电。此时应首先确定有无电压后方可开始工作。在确定无电压后,必须取下熔断器。
③在互感器拆除和安装时,必须注意:由于作业空间窄小,此时应注意碰伤头部和手脚。为此在工作中必须戴好安全帽,并听从统一指挥,注意作业配合和动作呼应。同时在搬运互感器过程中容易压伤手、脚。因此在搬、放互感器时请注意手、脚不得在重物下部。
④在互感器保护、计量试验时,切记误碰被试验设备,以免造成触电事故。此时应注意与试验工作无关的人员,不得靠近被试验设备。
(1)作业内容:
