循环量FI4004突然回零的原因有哪些?这样会对系统有何影响?工艺人员将如何操作?
正确答案:
原因:P4007跳车;P4001跳车或抽空;FV4004自调阀故障全关闭;FICA4004流量表坏假指示;
影响:浓缩塔放空气硫化氢指标不合格,影响环保;脱硫溶液系统液位紊乱;影响硫回收或亚砜的气量。
操作:如泵不打量或跳车,现场及时开启泵用泵,控制室稳定脱硫溶液系统的液位,浓缩塔的压力低时,可中压氮气保压;如自调阀有问题,及时打开副线阀调节,并联系仪表人员及时维修;控制室人员浓缩塔的液位及液位自调的开度、脱硫塔的液位及液位自调的开度和再生塔的液位来判断是否FICA4004是假指示,如是联系仪表处理。
影响:浓缩塔放空气硫化氢指标不合格,影响环保;脱硫溶液系统液位紊乱;影响硫回收或亚砜的气量。
操作:如泵不打量或跳车,现场及时开启泵用泵,控制室稳定脱硫溶液系统的液位,浓缩塔的压力低时,可中压氮气保压;如自调阀有问题,及时打开副线阀调节,并联系仪表人员及时维修;控制室人员浓缩塔的液位及液位自调的开度、脱硫塔的液位及液位自调的开度和再生塔的液位来判断是否FICA4004是假指示,如是联系仪表处理。