简述干排渣系统的启动步骤。
正确答案:
(1)根据主机运行要求联系值长启动干排渣系统运行。
(2)检查一级碎渣机电机频率设臵50Hz,启动一级碎渣机,监视一级碎渣机电流18至20A。
(3)检查干式排渣机电机频率设臵20Hz,启动干式排渣机,翻渣机自启,监视干排渣机电流13至14A。
(4)启动清扫链电机,设置清扫链运行参数如下,运行40min,停止20min。
(5)联系值长开启液压关断门,监视中间渣仓温度不超过100℃。
(6)注意中间渣斗渣位,选择要投运的负压风机及输渣管线,检查该输送系统相关气动阀门位臵在初始状态。
(7)启动负压风机,对应组过器及渣仓布袋除尘器联锁启动,监视负压风机空载电流110A,系统负压为-12至-14KPa。
(8)负压风机启动正常后,延时3min,启动对应二级碎渣机,监视系统负压在-14至-25KPa。
(9)监视渣仓料位高于5m,通知龙盛公司运渣。
