多做题,通过考试没问题!

电工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>维修电工考试

VD4真空断路器检查的项目有哪些?

正确答案: 目视检查
1)、驱动机构
-----检查辅助开关安装板的紧固情况,橡胶垫圈是否脱落;
-----检查腐蚀、变形、破损或松动部分,凸轮和半轴的磨损情况,当操作次数首次达到5000次时,应重点检查主轴、储能电机(含变速箱)以及所有紧固件的紧固情况(包括螺栓、螺母、卡簧、挡圈等),有松动的要予以重新锁紧。
2)润滑
目视检查轴承、掣子、轴和滑动部位是否有足够的润滑脂。
3)、表面情况
目视检查零件是否沾有灰尘、受潮、盐渍、锈斑及其他污垢。
4)、接线
目视检查二次插件的插针是否折断,辅助开关端子、分、合闸线圈端子等的接线是否牢固。
5)、触头系统
-----目视检查花瓣式触头系统的润滑情况,箍簧是否移位;
-----目视检查是否沾有灰尘、锈斑等受损情况,触指是否有烧蚀痕迹。
6)、五次空载操作
若可能应执行五次自动重合闸循环试验。
检查分、合闸可靠性
用塞规检查应符合规定要求,但操作5000次后,所有3㎜间隙可降至5㎜即可。
7)、绝缘性能
一般以工频耐压38KV一分钟即可,若有怀疑,可在真空泡和环氧树脂套筒擦拭干净后,测试分闸状态的真空泡绝缘电阻应为100MΩ以上为佳,或在40KVDC泄漏电流设定0.3mA以下真空泡能耐受5秒以上即可断定真空度完好。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题