怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?
正确答案:
由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:
(1)零点检查:关闭正负压截止阀,打开平衡阀,此时电动差压变送器输出电流为4mA。
(2)变化趋势检查,零点检查以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀,这时变送器的输出应为最大,即电动差压变送器为20mA以上,若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4mA以下,打开排污阀时,被测介质排出很少或没有,说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。
(3)对测量蒸汽的差压变送器,排污时会将导管内的冷凝液放掉,所以应等导压管内充满冷凝液后,再投入运行,由于充满冷凝液时间较长,影响仪表使用,所以测蒸汽的差压变送器是不轻易排污的。导压管内充有隔离液也很少排污。
