多做题,通过考试没问题!

电力职工应知应会知识

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力职工应知应会知识

某客户实际用电负荷为100kW,安装三相四线有功表的常数为1000r/kWh,TA变比为150/5A。用秒表法测得圆盘转10圈的时间为15秒,试求该套计量表计的误差为多少?

正确答案: 计算负载瞬间功率P2(kW)
P2=N×3600×KTA×KTV/C×t=10×3600×30/1000×15
=72(kW)
求该套计量表计误差r
r=[(P2-P1)÷P1]×100%
=[(72-100)÷100]×100%
=-0.28%
故该套计量表计的误差为-0.28%。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题