用三只额定电压100V、标定电流5A、常数1800r/kWh的单相标准电能表,测定一个三相四线电能表的误差。该表的规范是3×40A、3×380V/220V、常数60r//kWh、2.0级,试计算标准电能表的算定转数。
正确答案:
由题知,标准表需通过220V/100V的标准电压互感器及40A/5A标准电流互感器接入电路。
C0=1800,C=60,k1=40/5,KU=220/100
选取N=10转,按下列公式计算算定转数no
n0=C0N/CK1KU=1800×10/60×40/5×220/100=17.045(r)
标准电能表的算定转数为17.045。
C0=1800,C=60,k1=40/5,KU=220/100
选取N=10转,按下列公式计算算定转数no
n0=C0N/CK1KU=1800×10/60×40/5×220/100=17.045(r)
标准电能表的算定转数为17.045。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题