多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

试计算某企业110kV变电所经接地装置的入地短路电流和接地网的最大跨步电位差。已知条件如下: ①最大接地短路电流Jmax=6kA;所内短路时避雷线的分流系数Ke1≈0.5。 ②按电网要求,本所无接地中性点。 ③计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Ω。变电所内发生接地短路时,流经本所接地装置的电流为()。

  • A、0kA
  • B、2kA
  • C、3kA
  • D、6kA
正确答案:C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题