有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点发生三相短路时短路电流I′KK3为()。
- A、10.25kA
- B、6.23kA
- C、10.76kA
- D、5.94kA
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
有一配电系统如图所示,配电变压器容量为1000kVA,10/0.4kV,uK2%=4.5,S9型,绕组结线为Dyn11,连接母线及电缆的参数均表示在图上,各元件的相电阻R、相电抗X、相保电阻Rphp及相保电抗Xphp值列于表。 K点发生三相短路时短路电流I′KK3为()。
微信扫一扫手机做题